请问关于5G室分体系的的BBU供电体系的是48V供电照样220v

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2009-5-1
2# 大年夜
发表于 2019-9-23 14:55:10 |只看该作者
供电是220伏,但每台BBU设备都有伶仃的电源模块,电源模块给BBU供电实际为48伏。

点评

louyepiao  你好,感谢答复。 1:请问,是否是每个BBU都有一个标准机架,内置电源模块。 2:请问那机房的蓄电池也是升压到220V吗?  概略 答复 发表于 2019-9-23 15:05

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2019-8-21
3# 大年夜
发表于 2019-9-23 15:05:51 |只看该作者
bjyqdxjgj 发表于 2019-9-23 14:55
供电是220伏,但每台BBU设备都有伶仃的电源模块,电源模块给BBU供电实际为48伏。

你好,感谢答复。
1:请问,是否是每个BBU都有一个标准机架,内置电源模块。
2:请问那机房的蓄电池也是升压到220V吗?

军衔等级:

  大年夜校

注册时间:
2014-7-24
4# 大年夜
发表于 2019-9-23 15:15:14 |只看该作者
都可以,它本身是48,你要220,那就要配开关电源或许厂家伶仃配,是要别的花钱的

点评

louyepiao  你好,感谢答复。请问对室分体系来讲,室内机房BBU,运营商是 -48V体系供电的意思嘛?  概略 答复 发表于 2019-9-23 17:15

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2019-8-21
5# 大年夜
发表于 2019-9-23 17:15:42 |只看该作者
cnqq9999 发表于 2019-9-23 15:15
都可以,它本身是48,你要220,那就要配开关电源或许厂家伶仃配,是要别的花钱的

你好,感谢答复。请问对室分体系来讲,室内机房BBU,运营商是 -48V体系供电的意思嘛?

军衔等级:

  下士

注册时间:
2013-4-22
6# 大年夜
发表于 2019-9-28 16:17:52 |只看该作者
大好人平生安然!

军衔等级:

  新兵

注册时间:
2008-12-9
7# 大年夜
发表于 2019-9-29 09:31:05 |只看该作者
外供电两种都有,设备终端了-48V.所以220供电会有内置开关电源。

军衔等级:

  上等兵

注册时间:
2012-8-9
8# 大年夜
发表于 2019-10-6 22:33:31 |只看该作者
BBU供电形式是-48V,采取直流分派屏或直流分派模块由DC(头柜)转换成-48V接入。DC取电由AC自外市电取电。今朝无线设备只要交换机是交换供电,其他根本都是直流。